iCAx开思网

标题: 电动执行仪表器材的查验规范 [打印本页]

作者: xwzhoucheng    时间: 2014-9-10 17:05
标题: 电动执行仪表器材的查验规范

  1.机械满量程校准:输入20mA电流信号(100%),操控气信号应为0.10Mpa,此刻气缸活塞行程应为上限值;假如不为上限值,可通过调整量程拉簧的松紧来调整量程(量程小了松拉簧,量程大了紧拉簧);零点和量程需求重复调整;满量程差错要≤1%;

  2.机械量程中点定位:零点和量程调准后,输入12mA电流信号(50%0.06Mpa,),调整方位变送器连接杆的方位,使其在该点要坚持与水平面笔直;

  3.全行程差错校准:输入操控气信号0.02Mpa(0%),然后逐步添加输入信号0.036Mpa(20%)、0.052Mpa(20%)、0.068Mpa(60%)、0.084Mpa(80%)、0.1Mpa(100%),使气缸活塞走完全行程,各点差错均要≤1.5%;发布作者:荣华电动执行机构https://www.sdrhyb.com



作者: 我就是我锅锅    时间: 2015-6-17 13:11
谢谢楼主分享
作者: 做回自己    时间: 2015-6-20 08:57
谢谢楼主分享