标题: DNC传输问题
我用的是法兰克0iMC系统,用PCIN传输软件,在编辑状态下能传程序,为什么在DNC状态下就不能,一开始能运行很短时间,马上就出现087报警,再另传就是085报警,以前可以用,现在就出现这个问题了,找不到毛病了,我的参数设置应该没问题,以前用过的,请大侠们帮忙解决一下,十万火急,谢谢,在线等
作者: syhan    时间: 2008-12-17 13:15
原帖由 zhangjian14116 于 2008-12-17 11:14 发表
我用的是法兰克0iMC系统,用PCIN传输软件,在编辑状态下能传程序,为什么在DNC状态下就不能,一开始能运行很短时间,马上就出现087报警,再另传就是085报警,以前可以用,现在就出现这个问题了,找不到毛病了,我的参 ...


在什么地方
作者: zhangjian14116    时间: 2008-12-17 13:23
我是山东的
作者: xgj1398    时间: 2008-12-18 11:49
現在傳輸好了吧
作者: XL    时间: 2008-12-29 10:28
这应该是XON/XOFF流控方式问题,你在编辑状态下传输是不需要流控的,但是DNC下如果流控不工作就会出现087缓冲溢出报警!
作者: clamber99    时间: 2008-12-30 22:59
用CIMCOEdit软件,我用了六年了,一点问题也没有,况且什么系统下都可用