iCAx开思网

标题: 【原创】程式每次走到N9999就停了.需更改后才可以启动 [打印本页]

作者: sunny_fang    时间: 2003-5-18 15:47
标题: 【原创】程式每次走到N9999就停了.需更改后才可以启动
哪位能帮帮 我谢谢.
作者: sws    时间: 2003-5-18 16:27
sunny_fang wrote:
哪位能帮帮 我谢谢.

删除N!
作者: JBD2000    时间: 2003-5-18 20:19
1.华中系统会出现此情况。
2.程序分块
3.nci过滤
作者: wangjian    时间: 2003-5-18 20:54
sunny_fang wrote:
哪位能帮帮 我谢谢.

去掉行号! 改后处理文件吧!
查找 omitseq : no
改为 yes
::h
作者: hhz    时间: 2003-5-19 07:42
是你的机床参数设置只允许行号最大为4位数。
1、改参数
2、删除行号,很多数控系统只是顺序执行程序,尤其是用电脑传送时
3、编程时将行号间距改小
作者: sunny_fang    时间: 2003-5-19 11:30
谢谢你们 我试试看.
作者: sunny_fang    时间: 2003-5-20 11:17
好像还不行哦! 有没办法可以让N9999他没有程式中没有出现
作者: sws    时间: 2003-5-20 19:35
sunny_fang wrote:
好像还不行哦! 有没办法可以让N9999他没有程式中没有出现

查找 omitseq : no  
改为 yes  

作者: daijxx    时间: 2003-5-21 16:08
想办法把那个N去掉就可以啦!我以前用用时碰到过只走到777就不行了!改后处理就好啦!
作者: hhjun38299    时间: 2003-6-1 11:37
运行X:\Mcam82\Common\Editors\Cedit\cimcoedit.exe对程序进行修改,
作者: 372101    时间: 2003-6-3 08:33
试了一下,wangjian和SWS两位提出的方法管用,
查找 omitseq : no  
改为 yes
作者: adam_onelus    时间: 2014-8-23 07:42
顶一下!!!
作者: kxyokokok    时间: 2015-2-6 12:35
看看