iCAx开思网

标题: 风冷型户外机柜如何达到IP55等级? [打印本页]

作者: wgd8211    时间: 2008-5-6 17:40
标题: 风冷型户外机柜如何达到IP55等级?
各位:
    机柜为户外风冷型机柜,采用强迫讽冷。进风口安装滤网,出风口安装风扇,进、出风口开孔为百叶窗。进风口的滤网可以保证达到IP5x的等级,可是出风口如何设计才能保证IP5X等级?另外进、出风口开百叶窗,防水很难做到IPx5等级,测试时往往是百叶窗处漏水,导致其失败。各位有没有好的设计方法共享一下,如水的循环路径设计,最好提供一些图片。另外采用热交换器散热时,防尘等级能够达到,可开百叶窗散热孔时防水等级也很难达到IPx5等级,往往在百叶窗处露水。请高手指点,谢谢
作者: gonelife    时间: 2008-5-7 13:38
1 出风口是正压,灰尘本来就进不去。
  如果非要考虑IP5X的话,也可以加装可拆卸防尘网
2 防水的话,建议百叶窗 做个转角。可以按附图的方向去思考
作者: wgd8211    时间: 2008-5-8 11:15
谢谢,看了这个结构,感觉很难加工出来啊,应没有好的建议?用模具无法实现。
作者: wu88868530    时间: 2008-5-8 18:28
建议采用双层的百叶窗,这样隔热和防水的效果更好。
作者: wgd8211    时间: 2008-5-16 11:13
楼上的兄弟说的双层百叶窗是何意思?是不是在外面一层百叶窗上在内部再安装一块百叶窗安装板,可是这也要考虑结合面处的防水。以前曾经使用过不过效果不理想。
作者: www-iefly    时间: 2009-4-10 22:01
内外两层错开,增加防水性能
作者: qian103    时间: 2009-8-14 16:34
这个也是我们头疼的问题呢,学习一下
作者: kjordon    时间: 2011-4-29 09:43
不知道怎么弄,很矛盾
作者: wangcongli2005    时间: 2011-7-15 10:42
做双层结构,两层百页错开层,内层两百叶的间隔比外层百页还要大点,让雨从外面进来后只能打到内层上,使水留在两层的间隔处。还有重要一点就是:保证外层的下面有一个开孔在最低处,要保证两间隔处不能集水。