作者: 七帝    时间: 2006-3-10 14:41
标题: 关于数控铣的设备问题求助_Michel-wu斑竹请进
关于数控铣的设备问题求助:

设备型号:XK714
控制系统:SIEMENS 802D
报警信息:如下图
动作:设备在加工深孔循环时连续加工中..
操作面板信息:700011 变频器故障,请检查变频器




高手指点!!
作者: Michael-Wu    时间: 2006-3-10 21:08
不是大问题,连小问题也不算。复位一次即可清除。

从报警信息看,是安川变频器通讯口报警(变频器上所嵌的小操作面板与逆变器之间通过串口通讯)。

通讯口报警是小概率事件,一般是外部强电磁干扰引起通讯码元畸变所致。如果频繁报警,则需检查连接线的接触与屏蔽问题(原装线的问题一般很少)。

数控行业比较偏爱串口通讯,典型的有西门子数控系统的DP总线,因为这类现场总线用线简单、通讯可靠(靠的是通讯协议与数据校验)。

我以前曾用过一种伺服,采用RS232通讯,线还得自己做,大约是协议不好的缘故吧,现场生产时,隔数月总有报警,总需我对用户解释不是大问题。

后来索性改了通讯软件,遇到问题干脆不报告了!呵呵,反而省心。

[ 本帖最后由 Michael-Wu 于 2006-3-10 13:14 编辑 ]
作者: 七帝    时间: 2006-3-11 10:08
原帖由 Michael-Wu 于 2006-3-10 21:08 发表
--------------------------------------------------------------------------------
问题出现的频繁,不知道应该检查那些连接线...

但,因为主要是孔加工和简单加工,只是手工编程,所以设备没有进行程序传输,应该跟通讯软件没有关系吧

Michael-Wu版主高手继续指点..
作者: 润无痕    时间: 2006-3-11 11:24
请问老大我的机子走外形或挖槽程常会停机不走,这是什么原因.在报警处删了走过的再开机又可以走了.
但走平行一天也不会停机.
作者: Michael-Wu    时间: 2006-3-11 12:17
原帖由 润无痕 于 2006-3-11 03:24 发表
请问老大我的机子走外形或挖槽程常会停机不走,这是什么原因.在报警处删了走过的再开机又可以走了.
但走平行一天也不会停机.


是在线/联机传程序吗?
作者: 润无痕    时间: 2006-3-11 12:37
原帖由 Michael-Wu 于 2006-3-11 12:17 发表


是在线/联机传程序吗?

不是用网络,是台式机和机床联机,厂家也无计。信号线也接地了,可是就是这样奇怪。

走平行一个程式几十兆也能走完,可是一挖槽或走等高外形程式很能容断,走不完,将已加工过的程式删除又可继续。也是采用RS232通讯。
作者: Michael-Wu    时间: 2006-3-11 13:23
原帖由 润无痕 于 2006-3-11 04:37 发表

不是用网络,是台式机和机床联机,厂家也无计。信号线也接地了,可是就是这样奇怪。

走平行一个程式几十兆也能走完,可是一挖槽或走等高外形程式很能容断,走不完,将已加工过的程式删除又可继续。也是采用 ...


估计是CAM软件生成程序的质量问题,譬如,半径过小、干涉、或刀轨不连续等,机床数控系统不能做。

建议换成UG/CAM或 cimatron,这两个做的程序质量最好。

你目前用的什么CAM软件?数控系统又是什么?
作者: Michael-Wu    时间: 2006-3-11 15:39
原帖由 七帝 于 2006-3-11 02:08 发表


问题出现的频繁,不知道应该检查那些连接线...

但,因为主要是孔加工和简单加工,只是手工编程,所以设备没有进行程序传输,应该跟通讯软件没有关系吧

Michael-Wu版主[/c ...


说通讯软件什么的,是讲我过去的事,呵呵。

解决你这个问题也很简单,就是在安川变频器上的小操作面板上,设定系统参数:故障复位自动运行(安川有这个功能,可以容许多次故障而不停机)。

这样,变频器遇故障后,将自动复位,连续工作,不再停机报警。
作者: 七帝    时间: 2006-3-16 08:41
原帖由 Michael-Wu 于 2006-3-11 15:39 发表


说通讯软件什么的,是讲我过去的事,呵呵。

解决你这个问题也很简单,就是在安川变频器上的小操作面板上,设定系统参数:故障复位自动运行(安川有这个功能,可以容许多次故障而不停机)。

这样,变频器 ...


如果找不到设定,将小面板卸下(参数还在安川机器里),让设备工作和设定变频器面板屏蔽的差别是什么?!!

这样会不会把其他报警也屏蔽掉,这样对设备是否很危险??!!请指点!

另外,如果设定后,报警还存在,问题可以判定在哪里??

[ 本帖最后由 七帝 于 2006-3-17 08:40 编辑 ]
作者: Michael-Wu    时间: 2006-3-16 22:08
我是逆向工程(RP/CMM/RE)的版主,所以这儿我也看不见。
作者: 七帝    时间: 2006-3-17 10:50
原帖由 Michael-Wu 于 2006-3-16 22:08 发表
我是逆向工程(RP/CMM/RE)的版主,所以这儿我也看不见。


情况PM给您了!!偶不懂这里的规矩...

辛苦了,谢谢!!




欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) Powered by Discuz! X3.3